  1. Chrisi added a post in a topic Einstiegstest Trennerprüfung WS 09   

    Fragen Trennerprüfung 2019:
    Es kommen insgesamt 10 Multiple-Choice fragen, wobei mehrere Antworten richtig sein können.
    Die Fragen sinnhaft zu ca. so:
    Ud50 bestimmung: 4 Grafiken gezeigt, ankreuzen in welcher Grafik des Verfahren richtig ist. (Durchschlag -> down, Kein Durchschlag ->up)Spitze -> Platte-Anordnung: inhomogenes Feld, ankreuzen welcher E-Feld Verlauf zum welchem Aufbau passt (E-Feldanhebung bei positiver Spitze)Welche Ausgangsspannungen kann der Marx-Generator (Uo=Ui*n)Druchschlagspannung von Spitze-Platte Anordnung: Ud(positive Sp.)<Ud(negative Sp.)Marx-Generator Schaltung: welche Grundschaltung ist richtig (FS, Re', Rd' vertauscht)Anforderungen an den Prüftransformator: -feine Spannungseinstellung, -Kurzschlussfest, -hohe KurzschlussspannungWechselspannungs Kaskadenschaltung: größte Leistung bei erster Kaskade, geringste Leistung bei letzter KaskadeWas kann ein Trenner: LängsisolationIm Anschluss gibt es eine kleine mündliche Befragung
    Wie erzeugt man Hochspannung (Marx, HS-Trafo)Kapazitive SpannungsteilerBlitzstoßspannung, SchaltstoßspannungWas kann der Trenner, (keine Ströme schalten...)Im Summe eine sehr angenehme Übung aber man sollte wissen was man tut.
    (10Punkte Test, 5Punkte mündliche Befragung/Mitarbeit, 10 Punkte Protokoll)
    • 0
  2. Chrisi added a topic in UE Labor Energieversorgung   

    Einstiegstest Schutztechnik 2018
    Bei der Schutztechnik Lab Übung gab es heute einen mündlichen & schriftlichen Einstiegstest.
    Fragen schriftlich:
    - Fehlerarten in elektrischen Energiesystemen + Skizze (1p, 2p usw.)
    - Beschreiben des CMC 356 von Omicron (Eingänge,Ausgänge, was macht das Gerät?)
    - Einfluss des Lichtbogenwiderstandes auf die Auslösezeiten von Distanzschutz
    - Differenzschutz, warum ist hier eine Stabilisierung notwendig?
    Während die eigentliche Übung schon beginnt wurde jeder Student einzeln noch einmal mündlich zu einer Fragestellung im schriftlichen Teil geprüft.
    Fragen mündlich (ein Teil):
    - Stromwandler (sollte niemals in Sättigung geraten -> verfälschte Messung)
    - Lichtbogenwiderstand (einzeichnen und erklären in X-R Ebene)
    - Wie wird Selektivität mit Distanzschutz erreicht?
    - Doppelt gespeister Fehler und seine Auswirkungen
    - Staffelung
    - Mögliche Charateristiken bei Schutzgeräten (Polygon, Kreis...)
    - Fehlerarten nochmal genauer
    • 3 replies
    • 359 views
  3. Chrisi added a post in a topic Einstiegstest Trennerprüfung WS 09   

    bei mir kam:
    -5 Sicherheitsregeln
    -Marxscher Generator
    -UP and DOWN -Methode
    • 0